6.1 設備機架/箱安裝6.1.1 機架
1.      機房內機架(機柜)的平面位置、機面朝向、機架相互距離應符合機房總體布局要求。
2.      機架的安裝應端正牢固,機架底部和頂部應有安裝加固螺孔,高度在2.2m以上的機架宜進行上加固。機架安裝必須按YD 5059-2005《電信設備安裝抗震設計規范》所要求的抗震加固措施進行加固。
3.     機架安裝后各直列上、下兩端垂直傾斜誤差應不大于3mm
4.     除有特定的絕緣隔離、散熱、電磁干擾等要求外,機架應相互靠攏,機架間隙不大于3mm
5.     列內機面平齊,無參差現象,機面對齊誤差不大于3mm
6.     列間距離與設計的誤差應不大于5mm,主走道側必須對齊成直線。
7.     所有緊固件必須擰緊,同一類螺絲露出螺帽的長度應一致。
8.     機架上各種零件不得脫落或碰壞,漆面如有脫落應予以補漆。
9.      設備機架內部的電源分配系統應有物理上的防直接碰觸措施。機架內不宜使用多功能電源插座。
10.   機架應作保護地線連接。連接方式可采用機架保護地線連接點與架內電源分配模塊相連或者直接與機房內地線排、或頭柜、電源分配柜的保護地線接線裝置相連。機架保護地線不允許架間復接。
11.  機架前后距離應能滿足機框門的開關以及人員的施工。對于OLT設備機架的安裝,要求:
1)機架背面和墻之間不小于100 mm,如需要背部操作,距離應不小于600mm
2)機架側面和墻之間不小于100 mm
3)機架之上不小于300 mm
4)機架前方不小于800 mm
12.   設備機架需要和底座或地面進行加固連接,因此需要根據機架的實際需要用螺絲固定在底座上。
13.   機架加固底座的安裝應根據設備安裝設計圖紙進行安裝,同時在設備到貨后由施工人員具體精確確定安裝位置,機架加固底座采用膨脹螺栓直接加固在水泥地面上,機架加固底座必須保持水平。
6.1.2 樓道/戶外綜合箱
1.     ONU、交換機、路由器、光分路器、光纖收發器等用戶接入側設備均可放置在樓道綜合箱或戶外綜合箱內。視頻監控場景下,室外攝像頭的配套設備,如編碼器及其配套設備等可放置在戶外綜合箱內。
2.     樓道/戶外綜合箱的安裝應遠離變壓器消防栓等會造成電磁干擾和安全隱患的公共設施。不宜選擇灰塵較大的地區及腐蝕區域和強雷擊區。
3.     樓道/戶外綜合箱應設置在不影響人員進出的地方,戶外綜合箱安裝應具備良好的防水防塵防雷功能。
4.     樓道/戶外綜合箱的型號規格、安裝方式和位置應符合現場環境要求。
5.     樓道綜合箱應優先選擇放置于弱電井,在無弱電井的情況下,可放置于樓道。盡量保證所有用戶線全部在樓內布置,避免感應雷擊。
6.     戶外綜合箱操作面應朝向人行道或便于安全操作的方向。
7.     樓道安裝時箱底距離地面宜為2.2m2.5m,豎井內安裝時箱底距離地面宜為1.0m1.5m。戶外綜合箱安裝于房屋外墻或抱桿上,箱底距地面應為2.2m~2.5m。
8.     箱體應有良好的接地,箱體處應設接地裝置并與建筑物體等電位相聯結。
9.     樓道/戶外綜合箱的標識應符合建設方要求,標識應統一、清楚、明確,位置適當。
10.  樓道/戶外綜合箱內的布線基本原則是安全、美觀、強弱分開、避免線纜交叉,做到橫平豎直,業務接入方便,戶外綜合箱應做好防水措施,一般采取下走線進出纜線。
11.  樓道/戶外綜合箱的配置標準如下:
1)       綜合箱至少包括箱體、進線空開、理線盤、光纜熔纖盤、接地銅排等部分,還可根據具體業務需求選配電源插座、溫控風扇、防雷模塊、應用配線模塊等
2)       箱內交流空開應靠近交流電引入孔洞安裝,減少交流電源線在柜體內的布放長度;
3)       箱體內可配備具有萬能插孔的交流電源排插,為數據通信用交換設備提供220V交流電源,交流電源一般情況下應滿足電壓允許變化范圍應符合+10~-15%,頻率為50Hz,頻率允許變化范圍±4%的規定;插座可由進線空氣開關控制,進線開關容量按最小容量6A配置。電源排插及空氣開關應能保證操作人員無法直接接觸到電源排插及空氣開關中的導體,并應符合GB 2099.3-2008要求;
4)       箱內交流電源線引入應與光、電纜分設,引入孔,內部布放時按要求綁扎牢固,且用明顯標牌提示;
5)       光纜、電纜引入箱體時,應有可靠的固定和保護裝置,并都有足夠的儲存空間;
6)       當箱體提供光纜引入時,固定后的光纜金屬擋潮層、鎧裝層及加強芯等金屬構件應可靠連接至接地裝置;
7)       光纜開剝后應用塑料套管保護并固定在光纖熔接盤;
8)       應有明晰的線序銘示標志。通過光纖或電纜跳線,能快捷方便地調度光纖路由;
9)       應具備富余光纖光纜的存儲空間。無論在何處轉彎時,光纜彎曲半徑均應大于光纜直徑的20倍;光纖在機箱內部布放時,光纖曲率半徑大于30mm
10)    溫度:-10- +50℃;相對濕度:≤93%;
11)    箱體應利于散熱,箱體應開有百葉窗,可具有風扇降溫裝置;
12)    箱體內應提供安裝ONU等設備的空間以及固定的槽孔,并應保證所有設備裝拆方便,布局合理,牢固可靠;
13)    箱內應設有熔纖盤,樓道綜合箱要求按照不同規格配備12芯成端、24芯成端或、48芯成端模塊;
14)    室內型箱體密封性能應滿足GB4208-2008標準中IP33級的要求,戶外型箱體密封性能應滿足GB4208-2008標準中IP55級的要求;
安裝于戶外環境的綜合箱應具備良好的防水功能,并采取下走線開孔
6.1.3 家庭信息箱
1.        家庭信息箱一般用于放置FTTH場景下用戶側ONU等設備。
2.        家庭信息箱的型號規格、安裝位置、安裝方式應符合現場環境要求。
3.         采用家庭信息箱作為用戶家庭布線匯聚點,安裝位置應選擇合適,進出的線路方便,箱/盒內的220V電源線布放應盡量靠邊,電源線中間不得做接頭,電源的金屬部分不得外露,通電前必須檢查線路是否安裝完畢,以防發生觸電事故。
4.        內嵌安裝時,盒體與墻體的縫隙應抹平,盒體的正端面應與墻壁平齊。
5.        壁掛安裝時,盒體應固定牢固。
6.        家庭信息箱內各部件應連接牢固;盒體的接線孔應與外部引接管對齊,不得錯位。
7.        應有良好的接地,箱體處應設接地裝置并與建筑物體等電位相聯結。
8.        家庭信息箱的標識應符合建設方要求,標識應統一、清楚、明確,位置適當。
9.          需為FTTH用戶提供IPTV服務時,可以根據用戶習慣,機頂盒的位置由用戶自行選擇放置在電視機附近。
10.     家庭信息箱的配置標準如下:
1)       家庭信息箱至少包括箱體、光纜熔纖盤、接地銅排,還可根據具體業務需求選配電源插座、防雷模塊等;
2)       箱體內應配備具有萬能插孔的交流電源排插,為數據通信用交換設備提供220V交流電源,交流電源一般情況下應滿足電壓允許變化范圍應符合+10~-15%,頻率為50Hz,頻率允許變化范圍±4%的規定。電源排插應能保證操作人員無法直接接觸到電源排插中的導體,并應符合GB 2099.3-2008要求;
3)       箱內交流電源線引入應與光、電纜分設,引入孔,內部布放時按要求綁扎牢固,且用明顯標牌提示;
4)       光纜、電纜引入箱體時,應有可靠的固定和保護裝置,并都有足夠的儲存空間;
5)       當箱體提供光纜引入時,固定后的光纜金屬擋潮層、鎧裝層及加強芯等金屬構件應可靠連接至接地裝置,與箱體地絕緣;
6)       光纜開剝后應用塑料套管保護并固定在光纖熔接盤;
7)       應有明晰的線續銘示標志。通過光纖或電纜跳線,能迅速方便地調度改變傳輸系統的路由;
8)       應具備富余光纖光纜的存儲空間。無論在何處轉彎時,光纜彎曲半徑均應大于光纜直徑的20倍;光纖在機箱內部布放時,光纖曲率半徑大于30mm
9)       溫度:-10- +50℃;相對濕度:≤93%;
10)    箱體內應提供安裝ONU等設備的空間以及固定的槽孔,并應保證所有設備裝拆方便,布局合理,牢固可靠;
11)    箱內應設有熔纖盤,家庭信息箱要求配備2芯成端模塊;
7.2.1.1敷設光纜的一般要求
1.         光纜的規格程式、光纜的走向、路由應符合具體工程要求,不宜與電力電纜交越,若無法滿足時,必須采取相應的保護措施。
2.         光纜布放應順直,無明顯扭絞和交叉,不得溢出槽道,并且不得堵住送風通道。槽道光纜必須綁扎牢固,外觀平直整齊,松緊適度, 綁扎間距不宜大于1.5m、綁扎間距應均勻。
3.         架內光纜布放應順直,出線位置準確、預留弧長一致,并作適當的綁扎。
4.         每條光纜在進線孔和ODF兩端和拐彎處應有統一的標識,標識上宜注明光纜兩端連接的位置并符合公司相關標識規范的要求。
5.         敷設工藝必須符合YD 5102-2010 《通信線路工程設計規范》和YD 5121-2010 《通信線路工程驗收規范》的要求。
6.         光纜布放的彎曲半徑應不小于光纜外徑的15倍,施工過程中應不小于20倍。
7.         光纜的布放端別:局側、光交箱側為A端,用戶側為B端。
8.         布放光、電纜時,光電纜必須由纜盤上方放出,并保持松弛的弧形。
9.         光纜布放過程中應無扭轉,嚴禁背扣、浪涌等現象發生。敷設時,速度要均勻。
10.      放出的光、電纜要注意看護,避免損傷。放纜時應在光纜兩端加貼臨時標簽。光電纜盡可能一次性放完,邊放邊整。對于未放完光電纜要進行有效保護,端頭要進行密封防水處理。
11.      光纜敷設完畢應安裝標志牌。
機房內纜線的布放應采用上走線、開放式的方式,應具備“三線分離”即交流線、直流線、信號線分開布線和“三防”即防火、防水、防盜的要求。在特殊情況下,三線不能完全分離時,交叉部分應采取相應隔離措施,以保證安全。特殊情況下需要在活動地板下布放的纜線時,應根據實際情況按“電源線和信號線分別走設備正面和反面,分別走兩邊,盡量走邊墻”的原則,盡量避免交叉,對于信號線和電源線在地板下無法避免交叉時,電源線應穿金屬管或阻燃PVC 管保護,不得堵住送風通道。有條件的宜按走線槽方式將信號線、尾纖、交流線、直流線分槽走線。
7.2.1.3光纜、光纖的接續要求
1.        光纜、光纖的連接,可以采用二種方式:活動連接和固定連接。活動連接即通過活動連接器,完成光纖與光纖的連接。固定連接宜采用熔接方式,即通過光纖熔接機完成光纖、光纜的接續。
2.        光纜、光纖連接方式及接續衰耗應符合相關規范要求。
3.        光纜、光纖曲率半徑應符合相關規范要求。
4.        入戶皮線光纜、光纖的連接:
1)皮線光纜、光纖的連接,一般采用固定連接。固定連接可以采用二種技術:熔接和冷接。熔接即通過光纖熔接機完成光纖、光纜的接續;冷接則是通過“冷接子”完成光纜的機械接續;
2)當采用熔接方式時,單芯光纖雙向熔接點衰減平均值應不大于0.08db/.點;當采用冷接方式時,單芯光纖雙向連接點衰減平均值應不大于0.15db/.點;
5.        入戶皮線光纜接續要求
1)光纖的接續方法在采用冷接子機械接續方式時,應要求操作人員嚴格按照冷接子的規范操作方法進行接續操作,以保證接續質量和耐用穩定性;
2)皮線光纜進入光分纖箱,采用冷接子機械接續時,在接續完畢后,尾纖和皮線光纜應嚴格按照分纖箱規定的走向布放,要求排列整齊,將冷接子和多余的尾纖和皮線光纜有序地盤繞和固定在熔接盤中;
3)用戶光纜一側采用快接式光插座時,多余的皮線光纜順勢盤留在接線盒內,在蓋面板前應檢查光纜的外護層是否有破損、扭曲受壓等,確認無誤方可蓋上面板。
7.2.1.4室外光纜的施工

室外通信光纜應采用地下管道方式敷設,如果實際環境條件不允許,也可采用直埋、架空、墻掛等其他敷設方式。
7.2.1.4.1架空與墻掛方式敷設光纜的工藝要求
1、墻壁吊線方式:
1)   吊線式敷設光電纜時,要做到橫平豎直,整齊美觀。
2)   應避免與電力線、避雷線、煤氣管等交叉或靠近,更不得接觸任何接地的金屬物。
3)   吊線的兩端用拉攀做終結,中間支持物間隔在10米以下,并做到間距均勻。
4)   吊線應收緊,吊掛高度不小于4.5m,掛鉤間距50cm。
2、墻壁卡固方式:
1)   卡子的大小應與光電纜的外徑相適合。
2)   沿墻釘固時要做到橫平、豎直,釘固高度不小于3m;釘固間距均勻,釘固間距為:橫   向60cm,豎向100cm,拐彎10-25cm。
3、架空光電纜布放的相關要求:
1)   架空光、電纜不得出現蛇形彎現象。
2)   轉角處光、電纜應呈松弛的弧形、弧度均勻。
3)   光纜所有轉角處必須用軟管保護。
4)   室內段落的光電纜均需采用PVC管或線槽保護,特殊位置可采用軟管或自纏扎帶保護。
5)   所有光、電纜應獨立固定,嚴禁依附于其他運營設施固定(特殊指定的除外)。
7.2.1.4.2管道方式敷設光纜的工藝要求
1、光纜在管道管孔內的占孔應符合設計要求。
2、人工敷設光纜的一次敷設長度不得超過1000m
3、光纜出管孔150mm以內不得做彎曲處理。
4、敷設后的光纜應平直、無扭轉、無明顯刮痕和損傷,并應保持自然狀態,不得拉緊受力
5、光纜在人(手)孔內應緊靠孔壁、排列整齊,并應采取保護措施。
6、人(手)孔內的光纜應設置醒目的識別標志。
7、在管道出口處應采取避免損傷光纜外護層的保護措施。
7.2.1.5.2用戶布線系統建設要求
一、住宅小區及商住樓建筑設置用戶布線系統時,應符合下列規定:
1  家庭信息配線箱的功能可根據需要設置各種信息業務的配線模塊、家庭電話交換機、計算機網絡集線器或以太交換機及家庭智能化系統模塊等設備。能實現電話、上網、IPTV(網絡電視)、有線電視的分配及家庭安防等功能。
2  住宅小區及商住樓建筑內交換間配線設備至樓層配線箱、樓層配線箱至住戶家庭信息配線箱;別墅的戶外(戶內)配線箱至住戶家庭信息配線箱的皮線光纜宜采用單芯及以上的容量,滿足語音、數據、圖像和多媒體業務等需要,一次布放到位。
3  蝶形入戶光纜不出樓。考慮到蝶形入戶光纜防護能力較弱,不應在室外場合(架空,管道)使用蝶形入戶光纜。
4  在敷設蝶形入戶光纜時,牽引力不應超過光纜最大允許張力的80%。瞬間最大牽引力不得超過光纜最大允許張力100N。光纜敷設完畢后應釋放張力保持自然彎曲狀態。
5  蝶形入戶光纜敷設的最小彎曲半徑應符合下列要求:
      1)敷設過程中蝶形入戶光纜彎曲半徑不應小于40mm;
      2)固定后蝶形入戶光纜彎曲半徑不應小于15mm。
6  布放蝶形入戶光纜兩端預留長度應滿足下列要求:
      1)樓層光分路箱一端預留1m;
      2)用戶光纜終端盒一端預留0.5m;
7  蝶形入戶光纜不能長期浸泡在水中,一般不適宜直接在地下管道中敷設。
8  在管道中敷設入戶光纜時,可采用石蠟油、滑石粉等無機潤滑材料。豎向管中允許穿放多根光纜,水平管宜只穿放一根蝶形入戶光纜,從光纜分纖箱到用戶住戶弱電箱宜單獨敷設,避免與其他線纜共穿一根預埋管。高層住宅采用光纜敷設時,線槽內敷設光纜應順直不交叉,光纜在線槽的進出部位、轉彎處應綁扎固定;垂直線槽內光纜應每隔1.5m固定一次。水平敷設時,在光纜的首、尾、轉彎處和每隔5-10m處應綁扎固定。
9  穿放用戶線纜時,直線管的管徑利用率和截面利用率分別為50%~60%和25%~30%;彎曲管的管徑利用率和截面利用率分別為40%~50%和20%~25%。樓內明暗管穿放蝶形入戶光纜條數應符合下表規定:樓內明暗管穿放蝶形入戶光纜數量表
敷設段

不同管徑下穿放蝶形光纜條數(條)


內徑15mm

內徑20mm

內徑25mm

內徑32mm


直線段敷設

8

15

24

40


彎曲段敷設

7

13

20

33
注:蝶形入戶光纜外形尺寸為2.0mm×3.0mm。
10  住宅小區及商住樓家庭信息配線箱宜靠近暗管入戶一側嵌入式安裝,位置應選擇在家庭布線系統的匯聚點,便于線路進出和維護,箱體底部距離地面不宜小于500mm。箱體大小應滿足配線模塊和其他信息通信設施安裝及發展的需要,主要用于通信設備安裝、蝶形入戶光纜端接、用戶終端五類線、市電、有線電視等接入。
11  住戶家庭信息配線箱至戶內各信息插座的4對對絞電纜與光纜應一次布放到位。戶內配線應采用5類及5類以上數字通信電纜,從家庭信息配線箱布放電纜至每個家庭信息點。每個家庭電視信息點也須布放1條5類及5類以上數字通信電纜,每個家用電器旁邊也可設置信息點布放1條5類及5類以上數字通信電纜,以便于三網融合和物聯網等業務開放。
12  家庭信息配線箱至戶內信息插座之間五類對絞電纜的長度不應大于90m。
13  家庭信息配線箱板材質可為非金屬或金屬材質,宜優先選用非金屬復合材料,其機械強度應等于或優于厚度為1.5mm冷軋鋼板的指標要求,以滿足無線信號的穿透。當用戶選用終端設備帶有WiFi無線寬帶功能時,建議選用非金屬材質的箱體;家庭信息配線箱面板宜預留散熱孔;箱內成端的所有纜線必須粘貼標簽、標志。
14  在安裝家庭信息配線箱應設置電源插座,應預留一路220v(100W)AC電源。電源線中間不得做接頭,電源的金屬部分不得外露,通電前必須檢查線路是否安裝完畢,以防發生觸電等事故。
二、通信業務接入點(設備間、電信間等部位)設置的配線模塊類型與容量應按照接入家庭信息配線箱光纜與電纜的光纖芯數和電纜線對數配置。
三、通信業務接入點處設置的配線模塊應能滿足于通信業務經營者設置的通信業務接入配線模塊通過跳線互通的要求。
四、各家信息提供商的通信業務接入配線箱或配線柜宜分別設置、當配線模塊容量較小時,也可分區域安裝在建筑物內設置的統一配線柜或配線箱體內。
五、配線柜或配線箱的具體功能與尺寸應符合下表的規定。